粮油仓储企业消防安全检查要点(试行)
        检查方法:查阅档案,现场检查;
        检查内容:消防安全管理制度,人员管理,消防硬件,消防设施器材动态管理,火源控制,电气防火,防爆控制,可燃物控制,机械设备,宣传教育培训,应急处置,消防安全投入;
        检查程序;
        消防安全隐患整改;

        一、总则
        (一)本要点系通用性文件,用于指导粮食行政管理部门和粮油仓储企业消防安全检查,包括企业自查和粮食行政管理部门对企业的行政检查。
        (二)本要点规定了粮油仓储企业消防安全管理的一般要求、消防安全职责、消防安全检查、用电安全管理、用火安全管理、消防设施和消防器材管理、粮油储存场所管理等。
        (三)本要点涉及的法律、法规、标准、规范等见附件4,并执行最新版本规定。
        (四)各级粮食行政管理部门和粮油仓储企业在开展消防安全检查时,可根据实际情况对检查内容、方法、程序进行补充、调整和完善。
        二、检查方法
        (一)查阅档案
        查看粮油仓储企业消防安全档案、消防组织机构建设和各项消防安全工作记录,了解消防安全制度建设、人员培训、日常检查、消防安全投入、隐患处置等安全管理情况。
        (二)现场检查
        1.查看
        通过感官,实地观察、巡查,并指出消防安全隐患。
        2.测试检测
        利用工具、仪器、设备对现场消防安全条件进行检查。
        3.情况问询
        采取询问等方式,向相关工作人员了解企业消防安全情况。
        4.模拟演练
        现场设定火情,检查启动应急预案、组织初期火灾扑救和应急疏散等实施情况。
        三、检查内容
        (一)消防安全管理制度
        1.消防安全岗位责任制度。
        2.消防宣传教育培训考核制度、三级教育制度。
        3.动火作业管理制度和临时用电管理制度。
        4.重点部位消防检查巡查制度。
        5.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。
        6.消防器材设施维护管理制度。
        7.消防安全隐患整改制度。
        8.消防档案管理制度。
        9.灭火和应急疏散预案。
        10.消防安全工作考评和奖惩制度。
        11.其它。
        (二)人员管理
        1.检查消防安全责任人、消防安全管理人落实法定职责的情况。
        2.检查消防设施管理人员、值班人员和防火巡查人员是否脱岗。
        3.检查消防控制室操作人员、专(兼)职消防员等消防职业资格人员持证上岗情况;压力容器、电工等特种作业人员持证上岗情况。
        4.检查企业岗位人员及外包、承租企业岗位人员检查火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导人员疏散能力及消防安全知识宣传教育培训的能力,对灭火和应急疏散预案的岗位分工及职责掌握情况,熟悉消防设施、设备、器材的配置和使用方法的情况。
        5.检查对业务往来等外来人员的消防安全告知和指导情况。
        6.其它。
        (三)消防硬件
        1.检查库区周边1公里之内是否有加油站、燃油库等易燃易爆危险源。
        2.检查储存区与生产区、办公生活区等功能区域划分是否符合规定。
        3.检查易燃易爆危险区域是否按规定划分防爆区。
        4.检查消防通道、防火间距是否符合规定。
        5.检查储粮区内临时储存区的分组、分区是否符合规定。
        6.检查露天囤(垛)间距是否符合要求。
        7.检查仓房的耐火等级是否符合要求。
        8.检查仓房采用不燃或难燃保温隔热材料的情况。
        9.检查简易储粮设施采用的不燃材料是否符合要求。
        10.检查植物油库与周围居住区、工矿企业、交通线、输电线及通讯线路的安全距离是否符合规定。
        11.检查植物油库内建筑物、构筑物、交通线之间的防火间距是否符合规定。
        12.检查油品装卸码头与公路桥梁、铁路桥梁等建筑物、构筑物的安全距离是否符合规定。
        13.检查油品装卸码头与相邻货运码头、港口客运码头的安全距离是否符合规定。
        14.检查防火分区、安全出口是否符合要求。
        15.检查消防水池、水井等消防水源是否符合国家标准要求。
        16.检查消防供电等级是否符合国家标准要求。
        17.检查消防泵房、消防泵、消防给水管网等设置是否符合要求。
        18.检查植物油库泡沫灭火设施的设置是否符合要求。
        19.检查油罐消防冷却水供水范围、供水强度是否符合要求。
        20.检查消火栓设置、保护半径和系统压力等是否符合要求。
        21.检查自动灭火系统的设置、系统压力等是否符合要求。
        22.检查火灾事故广播设施是否于正常状态。
        23.检查应急照明、应急疏散指示标识等是否符合要求。
        24.检查灭火器种类、级别、布点、数量、保护半径等是否符合要求。
        25.检查灭火桶、灭火沙箱、灭火斧等灭火器材的设置情况。
        26.检查消防水源、设施器材是否符合防晒防雨防潮防冻的要求。
        27.检查作业区域环境是否有消防安全方面的标牌标识。
        28.检查粉尘、易燃易爆危险品、化学药剂等防爆设计是否符合要求。
        29.检查作业设备操作空间是否符合要求。
        30.检查防雷接地设施是否符合要求。
        31.检查库区内是否搭建有临时建筑和构筑物,是否符合消防安全要求。
        32.检查库区内是否存在擅自改变消防设计的情况。
        33.其它。
        (四)消防设施器材动态管理
        1.检查建筑自动消防设施年度检测的落实情况。
        2.检查消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况是否规范。
        3.检查消防设施、器材的维修、保养、更换和添置等情况。
        4.检查是否对灭火器建立档案资料,并记明配置类型、数量、设置位置。
        5.检查消火栓是否存在埋压圈占情况。
        6.检查消防设施是否擅自拆除、停用。
        7.其它。
        (五)火源控制
        1.检查库区禁止火种、火源带入储存区的规定及警示标识情况。
        2.检查储存区禁火标志的情况。
        3.检查储存区内动火作业审批、现场监护、作业结束后确认无遗留火种等情况。
        4.检查储存区紧急维修等火源管理规定。
        5.检查来自库区内外烟囱、焚烧等外来飞火因素的防范措施。
        6.检查磷化铝储存、使用及熏蒸后残渣处理是否符合规定。
        7.检查储存区内,特别是仓房内有无吸烟情况。
        8.检查进入库区的所有机动车辆是否按规定在排气管尾端安装防火帽。
        9.检查需在油罐罐体内部操作的仪器设备的防撞击、防静电措施。
        10.其它。
        (六)电气防火
        1.检查企业电气防火定期检查、检测落实情况。
        2.检查储粮区内是否存在违规使用电加热设备情况。
        3.检查库区内电线电缆型号是否符合规定。
        4.检查库区内电气线路有无短路、老化、裸露情况。
        5.检查库区内电缆(线)穿墙(箱)护套使用情况。
        6.检查库区内电气设备有无过载、过热、缺相情况。
        7.检查库区内高压电线路与建筑物的安全距离是否符合要求。
        8.检查仓内是否违规设置动力电源。
        9.检查委托具有资质的单位进行避雷设施定期检测情况。
        10.检查电缆因环境原因被破坏等情况。
        11.检查接线盒、开关、控制箱是否存在漏电、接触不良等情况。
        12.检查控制箱及接线盒等防雨水设施是否完善。
        13.检查是否按规定安装漏电保护器,漏电保护器是否灵敏,参数是否匹配。
        14.检查植物油库油泵房、发油棚的照明灯具、接线盒、开关及其防护等级等是否符合要求。
        15.检查仓房内照明灯具是否满足规范要求。
        16.其它。
        (七)防爆控制
        1.检查企业是否划定防爆区域以及企业责任人、安全管理员、操作人员知晓情况。
        2.检查防爆区是否采取严格禁止静电、碰撞、摩擦火花等点火源的措施。
        3.检查防爆区是否违规存放易燃易爆物品。
        4.检查防爆区域违规使用非防爆电器、设备设施情况。
        5.检查防爆区域内检修工具(扳手等)是否为防爆工具。
        6.检查防爆泄爆装置是否正常。
        7.检查植物油罐作业防溶剂爆炸措施及落实情况。
        8.检查通风除尘系统是否完好有效。
        9.检查控制入仓粮食有机粉尘含量情况。
        10.检查设备、管道漏风、粉尘外泄情况。
        11.检查作业现场粉尘沉积情况,积尘是否及时清扫。
        12.检查储粮熏蒸药剂是否按需求量采购和储存。
        13.其它。
        (八)可燃物控制
        1.检查储存区域存放的可燃材料是否堆放在指定地点,并与仓房和露天储粮区保持安全距离,或采用不燃、难燃材料遮盖。
        2.检查仓房内是否违规存放可燃材料。
        3.检查油罐区及油罐周围是否存放可燃材料。
        4.检查露天囤(垛)“穿衣带帽”的覆盖材料是否采用难燃或阻燃材料,是否合规。
        5.检查油品装卸码头的建造材料是否采用非燃烧材料(护舷设施除外)。
        6.其它。
        (九)机械设备
        1.检查机械设备是否符合消防安全要求。
        2.检查机械设备维修保养及记录情况。
        3.检查是否严格执行设备设施安全操作规程。
        4.检查配电箱引入、引出线防破损措施情况。
        5.检查电气开关及易产生火花部位是否安装金属防护罩。
        6.检查机械设备使用时,引入电源是否采用无破损和接头橡套电缆。
        (十)宣传教育培训
        1.检查是否制订并实施年度宣传教育培训计划。
        2.检查消防安全责任人、消防安全管理人参加消防安全专门培训考核情况。
        3.检查消防控制室操作人员、专(兼)职消防员等消防职业资格人员参加消防行业特有工种职业技能教育培训考核情况;压力容器、电工等特种作业人员培训考核情况。
        4.检查企业岗位人员岗位培训、转岗上岗和定期培训考核情况。
        5.检查外包、承租岗位人员参加岗前培训考核情况。
        6.其它。
        (十一)应急处置
        1.检查是否开展灭火和应急疏散预案演练,以及演练的频次、形式、点评意见、演练后对灭火和应急疏散预案修正情况。
        2.检查是否有志愿消防队。
        3.检查企业自备消防车的使用、维护情况。
        (十二)消防安全投入
        1.检查是否按规定落实消防安全投入。
        2.检查消防安全投入是否专款专用。
        3.其它。
        四、检查程序
        (一)粮油仓储企业消防安全自查,一般依照成立检查组、确定检查范围、检查、记录检查情况、整改、形成总结报告等步骤进行。
        (二)各级粮食行政管理部门对粮油仓储企业实施的消防安全检查,一般依照制订检查方案、成立检查组、现场检查、记录检查情况、当场反馈意见、汇总检查结果、反馈书面意见、督促整改等程序进行。
        (三)各级粮食行政部门和粮油仓储企业要建立消防安全检查档案,将消防安全检查情况登记备案。
        五、消防安全隐患整改
        (一)粮油仓储企业对消防安全自查中发现的消防安全隐患,应当逐项登记,逐项整改,并采取如下措施:
        1.能当场整改的要立即整改;不能当场立即整改的,在消防安全隐患未消除前,应当落实防范措施,确保隐患整改期间的消防安全。
        2.对本企业自身不能解决的重大消防安全隐患,提出解决方案并向当地人民政府或公安机关消防机构报告。
        (二)各级粮食行政管理部门在检查中发现粮油仓储企业的消防安全隐患,按以下程序处置:
        1.向被检查企业发《消防安全隐患整改通知书》,提出具体的整改意见和要求。
        2.发现严重危害安全的重大消防安全隐患,要向当地人民政府通报。
        3.对未按规定上报火灾事故的粮油仓储企业,一经发现,各级粮食行政管理部门应及时提出处理意见,并将处理情况向当地人民政府通报。